作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-02-24 16:32:18
維保規定:
應維保消防疏散指示標志燈具牢固,不得傾斜;在輕質墻上采用壁掛方式維保時,應采取加固措施。
落地維保時,其底邊宜高出地(樓)面100mm~200mm;設備在電氣豎井內維保時,應采用下出口進線方式;
設備接地應牢固,應設置明顯標識;消防疏散指示標志燈具標志燈標志面宜與疏散方向垂直。
應維保消防疏散指示標志燈具安全出口或疏散門內側上方居中的位置;受維保條件限制標志燈無法在門框上側時,可在門的兩側,但門完全開啟時標志燈不能被遮擋。
采用吸頂或吊裝式維保消防疏散指示標志燈具時,標志燈距安全出口或疏散門所在墻面距離不宜大于50mm。
應確保消防疏散指示標志燈具箭頭指示方向與疏散指示方案一致。
維保消防疏散指示標志燈具在疏散走道、通道兩側的墻面或柱面上時,標志燈底邊距地面高度應小于1m。
維保疏散走道、通道上方時:室內高度不大于3.5m場所,標志燈底邊距地面的高度宜為2.2m~2.5m;室內高度大于3.5m場所,特大型、大型、中型標志燈底邊距地面不宜小于3m,且不宜大于6m。
當消防疏散指示標志燈具維保在疏散走道、通道轉角處上方或兩側時,標志燈與轉角處邊墻距離不應大于1m。
消防疏散指示標志燈具維保應在疏散走道、通道中心位置;標志燈所有金屬構件應采用耐腐蝕構件或做防腐處理,標志燈配電、通信線路連接應采用密封膠密封。標志燈表面應與地面平行,高于地面距離不應大于3mm,標志燈邊緣與地面垂直距離高度不應大于1mm。
在安全出口、疏散出口附近設置標志燈,應維保在安全出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的頂部;標志燈的標志面應與疏散方向垂直、指示疏散方向的箭頭應指向安全出口、疏散出口。
照明燈不應維保在地面上。
以上是“消防疏散指示標志燈具維保規范”,希望對大家有幫助;;本文主講述“消防疏散指示標志燈具維保”如需要消防維修,維保,安裝歡迎來電咨詢購買。